Hallo!
Gestern hab ich mit Schrecken festgestellt, dass unser 2x150 Watt Powermixer 550 Watt Strom frisst.
Das bringt mich zur Frage: Wie stark kann ich eigentlich einen gewöhnlichen Stromkreis belasten? Klar, 550 Watt sind kein Problem, aber wenn man dieses Verhältnis von Aufnahme und Leistung auf eine PA umrechnet...
Was mich zur 2. Frage bringt: Laufen PAs (d.h. Endstufen/Aktivboxen) ab einer bestimmten Größenordnung nur noch/wahlweise mit Starkstrom? Oder ist dieser, zumindest bis zu einer gewissen Größenordnung, nur für Lichtanlagen notwendig?
Und was macht Starkstrom eigentlich aus?
Danke & Gruß, Oli
Übersicht
- (Technik) PA-Strom - gestartet von Oli 10. Juli 2002 um 23:35h
- Re: (Technik) PA-Strom
- von
micha
am 11. Juli 2002 um 00:54
- Re: (Technik) PA-Strom
- von
Nominator
am 11. Juli 2002 um 09:17
- Re: (Technik) PA-Strom
- von
Nominator
am 11. Juli 2002 um 09:17
- Re: (Technik) PA-Strom
- von
Nominator
am 11. Juli 2002 um 09:17
- Re: (Technik) PA-Strom
- von
günther
am 11. Juli 2002 um 00:19
- Re: (Technik) PA-Strom
- von
günther
am 11. Juli 2002 um 00:19
- Re: (Technik) PA-Strom
- von
Oli
am 11. Juli 2002 um 00:26
- Re: (Technik) PA-Strom
- von
Oli
am 11. Juli 2002 um 00:26
- Re: (Technik) PA-Strom
- von
Patrick
am 10. Juli 2002 um 23:51
- Re: (Technik) PA-Strom
- von
micha
am 11. Juli 2002 um 00:54
Hallo!
Ich meine mich zu erinnern, daß ein normaler 230V-Stromkreis mit 3600 Watt belastbar ist.
Keine Garantie, nur vernebelte Erinnerungen :-)
Gruß,
patrick
Ich meine mich zu erinnern, daß ein normaler 230V-Stromkreis mit 3600 Watt belastbar ist.
Keine Garantie, nur vernebelte Erinnerungen :-)
Gruß,
patrick
Bei PA läuft nix mit Starkstrom, es geht immer um die 220 Volt.
Und es geht auch um die Sicherungen, die rausfliegen können.
Also bei 16Ampere Sicherung kann man maximal 3500 Watt betreiben. (Sicherung kann aber durch Einschaltimpuls schon früher rausfliegen, müßte aber wenn nicht zu alt 3500 Watt Dauerbelastung gerade noch abkönnen.) Jetzt nimmste nen Powermixer + nen Gitarrenamp ++++ und irgendwann haste dann errechnet, wieviel Watt gebraucht wird. Bei 16 Ampere ist im 220Volt-Netz gewöhnlich das Ende der Fahnenstange erreicht, mehr geht meist nicht und dann kommt der Starkstrom.
Der wird als solcher nicht gebraucht, unter Starkstrom versteht man die 380 Volt Leitungen. Ist aber, wenn man ihn als 3 Phasen Wechselstrom betrachtet, genau das was jetzt gebraucht wird. Aus diesen 380 Volt Anschlüssen kann man 3 verschiedene 220 Volt Leitungen rausziehen, normalerweise ist jede Leitung mit mindestens 32 Ampere abgesichert. In der Praxis wird dann 1 Leitung für PA und 2 für Licht genommen.
Wies genau funxioniert dauert hier zu lange und sorgt beim ungeübten Nachahmer meist zu schwarzer Hautfärbung, deshalb Thema hier nur angerissen.
Und es geht auch um die Sicherungen, die rausfliegen können.
Also bei 16Ampere Sicherung kann man maximal 3500 Watt betreiben. (Sicherung kann aber durch Einschaltimpuls schon früher rausfliegen, müßte aber wenn nicht zu alt 3500 Watt Dauerbelastung gerade noch abkönnen.) Jetzt nimmste nen Powermixer + nen Gitarrenamp ++++ und irgendwann haste dann errechnet, wieviel Watt gebraucht wird. Bei 16 Ampere ist im 220Volt-Netz gewöhnlich das Ende der Fahnenstange erreicht, mehr geht meist nicht und dann kommt der Starkstrom.
Der wird als solcher nicht gebraucht, unter Starkstrom versteht man die 380 Volt Leitungen. Ist aber, wenn man ihn als 3 Phasen Wechselstrom betrachtet, genau das was jetzt gebraucht wird. Aus diesen 380 Volt Anschlüssen kann man 3 verschiedene 220 Volt Leitungen rausziehen, normalerweise ist jede Leitung mit mindestens 32 Ampere abgesichert. In der Praxis wird dann 1 Leitung für PA und 2 für Licht genommen.
Wies genau funxioniert dauert hier zu lange und sorgt beim ungeübten Nachahmer meist zu schwarzer Hautfärbung, deshalb Thema hier nur angerissen.
Bei PA läuft nix mit Starkstrom, es geht immer um die 220 Volt.
Und es geht auch um die Sicherungen, die rausfliegen können.
Also bei 16Ampere Sicherung kann man maximal 3500 Watt betreiben. (Sicherung kann aber durch Einschaltimpuls schon früher rausfliegen, müßte aber wenn nicht zu alt 3500 Watt Dauerbelastung gerade noch abkönnen.) Jetzt nimmste nen Powermixer + nen Gitarrenamp ++++ und irgendwann haste dann errechnet, wieviel Watt gebraucht wird. Bei 16 Ampere ist im 220Volt-Netz gewöhnlich das Ende der Fahnenstange erreicht, mehr geht meist nicht und dann kommt der Starkstrom.
Der wird als solcher nicht gebraucht, unter Starkstrom versteht man die 380 Volt Leitungen. Ist aber, wenn man ihn als 3 Phasen Wechselstrom betrachtet, genau das was jetzt gebraucht wird. Aus diesen 380 Volt Anschlüssen kann man 3 verschiedene 220 Volt Leitungen rausziehen, normalerweise ist jede Leitung mit mindestens 32 Ampere abgesichert. In der Praxis wird dann 1 Leitung für PA und 2 für Licht genommen.
Wies genau funxioniert dauert hier zu lange und sorgt beim ungeübten Nachahmer meist zu schwarzer Hautfärbung, deshalb Thema hier nur angerissen.
Und es geht auch um die Sicherungen, die rausfliegen können.
Also bei 16Ampere Sicherung kann man maximal 3500 Watt betreiben. (Sicherung kann aber durch Einschaltimpuls schon früher rausfliegen, müßte aber wenn nicht zu alt 3500 Watt Dauerbelastung gerade noch abkönnen.) Jetzt nimmste nen Powermixer + nen Gitarrenamp ++++ und irgendwann haste dann errechnet, wieviel Watt gebraucht wird. Bei 16 Ampere ist im 220Volt-Netz gewöhnlich das Ende der Fahnenstange erreicht, mehr geht meist nicht und dann kommt der Starkstrom.
Der wird als solcher nicht gebraucht, unter Starkstrom versteht man die 380 Volt Leitungen. Ist aber, wenn man ihn als 3 Phasen Wechselstrom betrachtet, genau das was jetzt gebraucht wird. Aus diesen 380 Volt Anschlüssen kann man 3 verschiedene 220 Volt Leitungen rausziehen, normalerweise ist jede Leitung mit mindestens 32 Ampere abgesichert. In der Praxis wird dann 1 Leitung für PA und 2 für Licht genommen.
Wies genau funxioniert dauert hier zu lange und sorgt beim ungeübten Nachahmer meist zu schwarzer Hautfärbung, deshalb Thema hier nur angerissen.
Danke für die Antworten. Mit Starkstrom wollte ich nicht Experimentieren.
Primär gings mir um die Frage, wieviele Stromkreise wir für eine angemietete PA brauchen.
Gruß, Oli
Primär gings mir um die Frage, wieviele Stromkreise wir für eine angemietete PA brauchen.
Gruß, Oli
Moin!
: Das bringt mich zur Frage: Wie stark kann ich eigentlich einen gewo:hnlichen Stromkreis belasten? Klar, 550 Watt sind kein Problem, aber wenn man dieses Verha:ltnis von Aufnahme und Leistung auf eine PA umrechnet...
Naja, Du kannst Dir das mal ausrechnen. Bei einer handelsüblichen Sicherung mit 16 A kannst Du eine Sicherung mit etwas mehr als 3,5 kW belasten. 230V*16A~=3,7kW Hauptsache der Einschaltstrom übersteigt nicht die 16 A. Ansonsten kann es passieren, daß die Sicherung direkt beim Einschalten flöten geht. (Vor allem wichtig bei größeren Trafos, wenn man gerade in einem ungünstigen Zeitpunkt schaltet.)
: Und was macht Starkstrom eigentlich aus?
Der Begriff ist ziemlich mißverständlich. Gemeint ist das Dreiphasensystem. Du hast drei unabhängige Phasen mit jeweils 230 V Spannung, aber mit jeweils um 120° verschobener Phase. Zum Nullpunkt hast Du dann zwar immer eine Spannung von 230 V, von Phase zu Phase aber 400 V, oder sqrt(3) mehr. Am besten, Du nimmst ein Dreieck:
Hmmm, ich hoffe, es möglichst unchaotisch dargestellt zu haben. Bei Zweifeln wende Dich an das Physikbuch Deines Vertrauens. (Im Gerthsen-Kneser-Vogel steht sowas bestimmt, im Tipler wohl auch.)
micha
: Das bringt mich zur Frage: Wie stark kann ich eigentlich einen gewo:hnlichen Stromkreis belasten? Klar, 550 Watt sind kein Problem, aber wenn man dieses Verha:ltnis von Aufnahme und Leistung auf eine PA umrechnet...
Naja, Du kannst Dir das mal ausrechnen. Bei einer handelsüblichen Sicherung mit 16 A kannst Du eine Sicherung mit etwas mehr als 3,5 kW belasten. 230V*16A~=3,7kW Hauptsache der Einschaltstrom übersteigt nicht die 16 A. Ansonsten kann es passieren, daß die Sicherung direkt beim Einschalten flöten geht. (Vor allem wichtig bei größeren Trafos, wenn man gerade in einem ungünstigen Zeitpunkt schaltet.)
: Und was macht Starkstrom eigentlich aus?
Der Begriff ist ziemlich mißverständlich. Gemeint ist das Dreiphasensystem. Du hast drei unabhängige Phasen mit jeweils 230 V Spannung, aber mit jeweils um 120° verschobener Phase. Zum Nullpunkt hast Du dann zwar immer eine Spannung von 230 V, von Phase zu Phase aber 400 V, oder sqrt(3) mehr. Am besten, Du nimmst ein Dreieck:
^ r
| dann ist u(0,r)=u(0,s)=u(0,t)=230 V / \ u(r,s)=400 V (der Abstand r nach s)
s v v t
Hmmm, ich hoffe, es möglichst unchaotisch dargestellt zu haben. Bei Zweifeln wende Dich an das Physikbuch Deines Vertrauens. (Im Gerthsen-Kneser-Vogel steht sowas bestimmt, im Tipler wohl auch.)
micha
Hallo micha,
der Einschaltstrom darf schon etwas höher sein. Ein Sicherungsautomat schaltet erts bei dem ca. 3 bis 5-fachen dec Nennstromes sofort ab, bei einem 16A Automat also ab 48 bis 80A.
Gruß
Der Nominator
der Einschaltstrom darf schon etwas höher sein. Ein Sicherungsautomat schaltet erts bei dem ca. 3 bis 5-fachen dec Nennstromes sofort ab, bei einem 16A Automat also ab 48 bis 80A.
Gruß
Der Nominator
Hallo micha,
der Einschaltstrom darf schon etwas höher sein. Ein Sicherungsautomat schaltet erts bei dem ca. 3 bis 5-fachen dec Nennstromes sofort ab, bei einem 16A Automat also ab 48 bis 80A.
Gruß
Der Nominator
der Einschaltstrom darf schon etwas höher sein. Ein Sicherungsautomat schaltet erts bei dem ca. 3 bis 5-fachen dec Nennstromes sofort ab, bei einem 16A Automat also ab 48 bis 80A.
Gruß
Der Nominator